Příspěvekod Ales » pon lis 26, 2012 10:09 am

Dobrý den chtěl bych se zeptat k čemu slouží přepažka mezi komorou přikladací a komorou kde jsou šamotové cihly ?? kotel mi lepší hoří když mám přepážku vytahlou !! druhá věc je že nevím jak ovladat pačku na rouře jestli ma být na pul zavřena nebo pořát otevřená dekuji !! :?
Ales
 
Příspěvky: 25
Registrován: pon lis 26, 2012 10:00 am

Re: Dakon DOR F 25 MAX

Příspěvekod AdminNovy » pon lis 26, 2012 11:03 am

Dobrý den.
Komínová klapka slouží k regulaci odtahu spalin.
Využívá se například při dohoření paliva, pokud již nechceme přikládat,
tak komínovou klapku uzavřeme. Tím zabráníme rychlému ochlazování
kotle a navíc dohořelé zbytky paliva budou déle žhavé (i 8 a více hodin),
což usnadní další zátop.
Jinak komínová klapka při spalování by měla být plně otevřená. Časem
můžete zkoušet jí při hoření přivírat, ale to jen za situace, že máte komín
v perfektním stavu a tím i velmi dobrý odtah spalin, takže palivo velmi rychle
vyhoří.

dakon-dor-kotel-popis-zakladni.png
AdminNovy
Site Admin
 
Příspěvky: 643
Registrován: stř lis 02, 2011 10:07 am

Re: Dakon DOR F 25 MAX

Příspěvekod Ales » pon lis 26, 2012 11:36 am

Díky a ta přepažka je vyndavací ?? ale jakej to ma vliv to nevim ale hoři lepší bez toho
Ales
 
Příspěvky: 25
Registrován: pon lis 26, 2012 10:00 am

Re: Dakon DOR F 25 MAX - přepážka

Příspěvekod AdminNovy » pon lis 26, 2012 11:40 am

k čemu slouží přepažka mezi komorou přikladací a komorou kde jsou šamotové cihly ?? kotel mi lepší hoří když mám přepážku vytahlou !!


Přepážka 1 viz obrázek níže slouží:
- k snadnějšímu čistění spalovací komory
- k oddělení horní části spalovací komory od zásobníku paliva - násypky 14
Je to konstrukční řešení, které umožnilo nejsnadněji rozšíření násypku pod
přikládacími dvířky pro pohodlnější přikládání paliva

Přepážku neodstraňujte, nebezpečí otravy oxidem uhelnatým !
Zdánlivě bude v kotle lépe hořet, ale nedosáhnete dokonalého spalování,
bude se kouřit z komína dokud se plameny nedostanou nad palivo.
Při hoření a přikládání bude kouř pronikat mnohem snadněji do kotelny a
tím může dojít k již zmíněné otravě oxidem uhelnatým.
Horní přikládací dvířka budou žhavá, zvýšené nebezpečí popálenin, požáru,
prasknutí dvířek.
Spíše než zásahy do konstrukce kotle je lépe hledat chyby v těsnosti a čistotě
spalinových cest, konstrukci a stavu komína, kvalitě paliva atd.