Diskuse i na konci stranky FACEBOOK bez nutnosti registrace v tomto foru

Roztečený teploměr

Roztečený teploměr

Příspěvekod AdminNovy » čtv úno 02, 2012 7:57 pm

Dobry den,prosím o radu. mame kotel da.24..patrovy dum,k obehu a vyhnani vody slouzi čerpadlo,bohužel jsem zatopil a odjel,mezitím nám vypadl proud,tudiž čerpadlo přestalo bežet, voda jelikož stála se začala vařit...když jsem se po cca 3 h. vrátil kotel bublal,syčel,vařil,..budík na kotly se roztekl..jelikož nemám peníze na nový kotel,tak jsem dopustil vodu i bez ukazatele,a zatopil,ale voda bohužel v míste kde by mel být budík stříká ven..myslíte že pujde tato záležitost opravit nbo mám šetřit na nový??

Teploměr (tlakoměr) tam snad není přivařený. Výměna by neměla být problém.
AdminNovy
Site Admin
 
Příspěvky: 631
Registrován: stř lis 02, 2011 10:07 am

Re: Roztečený teploměr

Příspěvekod mj.1226 » pon úno 20, 2012 11:22 am

Maličkost. Ani nemusíte vypouštět vodu ze systému. Teploměr vytočit z jímky, napakovat koudelí, pomáznout fermeží a natočit ho zpět. Jediný problém je, že na to potřebujete celkem tenký klíč nestandardní velikosti, ten jsem si musel před tím udělat. V jímce je ventil, který se při vytáčení teploměru sám uzavře. Já to nevěděl, tak jsem to vypouštěl celé.

Ono se to rozteče proto, že teploměr je utěsněný takovu hmotou, co nevydrží vysoké teploty.
mj.1226
 
Příspěvky: 23
Registrován: pát lis 04, 2011 10:19 pm


Zpět na Dakon DOR

Kdo je online