Diskuse i na konci stranky FACEBOOK bez nutnosti registrace v tomto foru

Zablokované oběhové čerpadlo

Zablokované oběhové čerpadlo

Příspěvekod AdminNovy » pát zář 14, 2012 11:06 am

Pokud je motor horký, nebo jen bzučí, ale voda neproudí kotlem a ten stále vypíná
a voda v radiátorech se neohřívá tak rychle, jak bylo zvykem, může být znečištěný filtr (viz odkaz),
http://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/viewtopic.php?f=65&t=168
nebo zarezlé a zablokované oběhové čerpadlo.
Zkusíme odšroubovat zadní zátku rotoru hřídele čerpadla a s osičkou rotoru pootočit pomocí
šroubováku, který je možno vsunout do otvoru po odšroubování krycího šroubu - víčka.
Hřídel rotoru je opatřena zářezem pro šroubovák, zkusíme ji rozhýbat otáčením doprava
a doleva. Pokud se hřídelka již volně otáčí, našroubujeme zpět krycí šroub - víčko,
aby nevytékala voda, která má za úkol mazat hřídel čerpadla.
Otevřeme ventily u čerpadla pokud jsme je měli zavřené a vyzkoušíme
zapnout kotel. Pokud se čerpadlo točí, uslyšíme někdy šplouchnutí a bublání vody.
Také po přepnutí přepínače otáček můžeme slyšet šplouchnutí vody v čerpadle a
to by mělo být znamením, že se čerpadlo točí a oběžné kolo žene vodu dále do systému.
Za chvíli již by měla být trubka s výstupem vody z kotle teplá.
Pokud přesto radiátory jsou stále studené, mohou být zavzdušněné, nebo ucpaný filtr
oběhového čerpadla viz odkaz: http://dum-zahrada.okhelp.cz/forum/viewtopic.php?f=65&t=168

Obrázek oběhové čerpadlo Wilo
obehove-cerpadlo-wilo-demontaz-krytky-rotoru.jpg