Stránka 1 z 4

Oběhové čerpadlo Dakon dorF 25max

PříspěvekNapsal: úte led 15, 2013 10:23 pm
od Ales
Dobrý večír chtěl bych se zeptat na kolik má být nastavené zhruba oběhové čerpadlo ?? Druhá otazka jak má být správně nastavena redukční klapka spalinové trubky,když mám otevrenou rovnoběžně s osou trubky dřevo mi rychle vyhoří když ji dám ale na předposlední pozici teplota mi klesa v kotli ??? děkuji za odpověd ..

Re: Oběhové čerpadlo Dakon dorF 25max

PříspěvekNapsal: stř led 16, 2013 8:28 am
od AdminNovy
Na čerpadle máte tři polohy přepínače.
Já mám čerpadlo nastaveno na nejmenší otáčky.

Dřevo není tak výhřevné jako uhlí, pokud to není buk - dub.
Asi Vám tam přichází příliš mnoho vzduchu, zkuste to trošku
přiškrtit, ať se plameny v spalovací komoře protáhnou, maximálně
však k hornímu okraji spalovací komory a nesmí kouřit.
Neotvírejte boční otvory terciárního vzduchu, pokud plameny nekouří,
protože byste zbytečně ochlazoval spalovací prostor.

Re: Oběhové čerpadlo Dakon dorF 25max

PříspěvekNapsal: stř led 16, 2013 2:47 pm
od Ales
Jj to mam na nejmenší nastavene myslel sem na termostatu na kolik nastavit kdy ma sepnout čerpadlo ... ??

Re: Oběhové čerpadlo Dakon dorF 25max

PříspěvekNapsal: stř led 16, 2013 4:44 pm
od AdminNovy
Ales píše:Jj to mam na nejmenší nastavene myslel sem na termostatu na
kolik nastavit kdy ma sepnout čerpadlo ... ??


Ja mám termostat nastaven na +35°C, ale mám topení na samotíž a
čerpadlem to jen rozhoním, aby zpátečka byla rychle teplá, nebo
když topím plynem, tak čerpadlo jede stále.
Pokud Vám kotel rychle chladne, tak můžete nastavit vyšší teplotu,
ale zase držet vodu zbytečně v kotle, když může vyhřívat dům?

Re: Oběhové čerpadlo Dakon dorF 25max

PříspěvekNapsal: stř led 16, 2013 4:57 pm
od Ales
A vy máte taky doma Kotel Dakon dor F 25max ? jak ste to myslel stim méně vzduchu v kotly kolik se nastavuje redukční klapka spalinové trubky ???? vzduch ktery jde do kotle je nastaven podle regulatoru spalování na boku kotle se řetízkem . takže když třeba nastavím na regulatoru 70 kolik mam nastavit na redukční klapce nebo je lepší nepoužívat regulator a nastavit si to podle sebe 5mm

Re: Oběhové čerpadlo Dakon dorF 25max

PříspěvekNapsal: stř led 16, 2013 6:15 pm
od AdminNovy
A vy máte taky doma Kotel Dakon dor F 25max ?

ano
jak ste to myslel stim méně vzduchu v kotly kolik se nastavuje redukční klapka spalinové trubky ????

Komínová klapka se nastavuje dle tahu komína, v kotle musí dobře hořet, ale
pokud je tah příliš velký, tak to spláchne jako nic a jeden aby stále přikládal.

vzduch ktery jde do kotle je nastaven podle regulatoru spalování na boku kotle se řetízkem .
takže když třeba nastavím na regulatoru 70 kolik mam nastavit na redukční klapce
nebo je lepší nepoužívat regulator a nastavit si to podle sebe 5mm


Když roztápím tak dusivku tím regulátorem otevřu třeba na 2cm, když zapomenu
do 20 minut přijít, tak regulátor zavře dusivku na mou nastavenou hodnotu 5mm
+- dle venkovní teploty.
Jak teplota dále stoupá tak to mám uděláno tak, že se háček řetízku se sám vyhákne.
To je proto, aby až teplota vody klesne po vyhoření paliva, mi to regulátor znovu
neotevřel dokořán dusivku a ledový vzduch kotel neochladil během hodiny na 30 stupňů.
Po dohoření (pokud je povrch žhavý a objevují se již jen malé plaménky)
paliva je dobře uzavřít komínovou klapku a tím zajistit velmi pomalé
chládnutí kotle.

Re: Oběhové čerpadlo Dakon dorF 25max

PříspěvekNapsal: stř led 16, 2013 6:53 pm
od Ales
Takže nastavite dusivku na 2cm jak se dusivka polamu uzavírá tak se vám vyhakne sám řeetízek nebo ty 2 cm davate jen pri roztápění a pak nastavíte treba 70C a jak to dojde tak se vam vyhakne hacek z dusivky ??

Re: Oběhové čerpadlo Dakon dorF 25max

PříspěvekNapsal: stř led 16, 2013 7:19 pm
od AdminNovy
Ales píše:Takže nastavite dusivku na 2cm jak se dusivka polamu uzavírá
tak se vám vyhakne sám řeetízek nebo ty 2 cm davate jen pri roztápění a pak
nastavíte treba 70C a jak to dojde tak se vam vyhakne hacek z dusivky ??


Regulátor používám jen na roztápění (ráno) a pak už jej vyháknu za 15 minut,
protože nastavení dusivky (měním jen při změně počasí ) zajistí stejnoměrné
hoření a pak už jen dosýpám jak je potřeba.

Zde je zrychlené video, jak se odpojí řetízek po dosažení 80 stupnu na kotle
zavře již při 60. Dusivka je u spodku pootevřená těch zhruba 5 mm i méně
dle tahu komína:

Re: Oběhové čerpadlo Dakon dorF 25max

PříspěvekNapsal: stř led 16, 2013 7:26 pm
od Ales
A kdyz uz nechcete topit dusivka se uplne uzavre nebo na tech 5 mm pri odpojeni regulatoru

Re: Oběhové čerpadlo Dakon dorF 25max

PříspěvekNapsal: stř led 16, 2013 7:42 pm
od AdminNovy
Ales píše:A kdyz uz nechcete topit dusivka se uplne uzavre
nebo na tech 5 mm pri odpojeni regulatoru

Po vyhoření paliva dusivku nechám do příštího dne nastavenou tak jak je,
jen zcela zavřu komínovou klapku, aby žhavé palivo vydrželo
do rána zčásti žhavé pro snadné zatápění.

Vyhasnout to nijak nejde, musí dohořet palivo. Pokud tedy
chcete jen zabzdít, tak musíte dát jen málo paliva. Dusit to nemá
cenu, protože zhasne plamen a začne palivo čadit a zanáší to kotel.

Jinak kamarád má poschoďový dům (vysoký komín - velký tah) a vše na
kotle uzavřené, jak komínovou klapku , tak i dusivku a hoří mu tam jako
hrom, vše vyhoří na prach a popel, tudíž záleží taky na komínovém
tahu. Ale většinou je třeba tomu trochu vzduchu pustit, ne každý ma
komín 15 metrů vysoký.